Страница 1 из 1

Подъезд П44Т труба - вентиляция

Добавлено: 22 сен 2009, 11:07
Екатерина
На 1 этаже в подъезде проходит труба вентиляции.
Похоже по входу в стену, что она сделана уже потом.
похоже также, что она проходит в соседнее нежилое помещение.

мы делаем ремонт в подъезде и хотим красоты.
А тут такой монстр..
:Search:

Изображение

1. Вопрос - насколько она законна?
Была ли она в проекте сразу или ее приделали?
2. как можно изменить ее если она законна.
[/quote]

Добавлено: 23 сен 2009, 00:07
Арго
Здравствуйте, Екатерина.
Эта труба действительно для нежилого этажа и она там по проекту.
У нас позиция прямо противоположная Вашей: сначала функционал - потом красота. Если сделать красиво, но не работоспособно, то зачем нужна такая красота? Это если выбирать. А если можно совместить, то кто ж против красоты?
Можно прижать ее к потолку, но добавятся колена, а значит и сопротивление, т.е. вентиляция станет работать хуже. Но лучше сходить к "соседям" в гости и выяснить, может у них есть другая система вентиляции и они не пользуются этой. Тогда сможете снять ее совсем.

Добавлено: 23 сен 2009, 00:21
Екатерина
Спасибо за подробный ответ. :good:

А как это можно выяснить - пользуются они ею или нет?

Добавлено: 23 сен 2009, 00:28
Арго
Дык, я ж грю, сходить в гости. ;)
Другого способа не знаю.