Страница 1 из 1

Вентиляция санузла и кухни

Добавлено: 03 янв 2007, 03:19
Molby
Добрый день.

Живу я в доме серии II -57, на 1 эт., угловая квартира в последнем подъезде,
Все сантехнические стояки у меня сделаны отдельно от основных, так как по планировке 2 этажа, (на месте где у меня ванная, туалет и кухня) жилая комната.
Из кухни и туалета вентиляционные каналы проходят через весь подъезд к основным шахтам.
Проблема у меня следующая..
В ванной завелся грибок от сырости …
Стал проверять в туалете вытяжку, очень вялая, на кухне, по лучше .
Купил электрический вентилятор (185 куб.), поставил в ванную …
Теперь когда в ванной работает вентилятор, из кухонной вытяжки почему то дует ветер.
Открываю окно на кухне, как ту же создаётся правильная и хорошая тяга.
И на кухне и в туалете, а без окна все плачевно…

Подскажите что делать, может второй вентилятор на кухню поставить, и включать их одновременно ?
Или мож чего другое?

Добавлено: 03 янв 2007, 03:20
Консультант®
Здравствуйте.
Ваша проблема довольно простая и очень распространённая.
Нет притока.
Без притока вентиляция не работает.
С этой проблемой сталкиваются почти все кто заменил себе старые окна на герметичные стеклопакеты.
Организуете постоянный приток - будете жить с вентиляцией. Оставите всё как есть - рискуете жить с обратной тягой и посторонними запахами.
Надо, либо держать приоткрытым окно, либо ставить приточные клапаны - стеновые или оконные.

С уважением.

P. S. Вентиляторы не решат проблему, а усугубят её.