Увеличенный вентиляционный короб - ошибка строительства?

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
12 окт 2011, 01:19
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за нечёткое изложение проблемы. Получаем новую квартиру в монолитном доме, построенному по индивидуальному проекту, 1-й этаж нежилой. Тому, кто его спроектировал надо оторвать всё, что можно. Квартира на 3-м этаже. Что интересует - вентиляционный короб между кухней и туалетом (кирпичная кладка, стена не несущая). Со стороны кухни ширина короба на 20см больше, чем у всех соседей по стояку (чётко ширина 2-х кирпичей). Для стыковки с вводом в короб просматриваются 2 кольца шириной около 10см каждое (те же 2 кирпича). В связи с этим проектный размер стены, соответственно стал меньше на те же 20см (по всему стояку 3360мм, в нашей квартире 3160мм). Естественно, что уменьшилась и площадь кухни с 9.13кв.м до 8.9кв.м. Пробовала добиться разъяснения у строителей, почему уменьшили проектный размер стены и увеличили короб, внятного объяснения так и не получила. По их мнению ширина короба с увеличением этажности увеличивается и ширина короба. Согласно этой логике, на последнем этаже кухни, наверное, вообще нет, там всё сплошной вент.короб. Что с этим делать? Можно ли вернуть стену в проектный размер? Где можно заказать строительную экспертизу по данному вопросу?[/img]
12 окт 2011, 07:39
Здравствуйте, Маришка-скорпиончик.
Строительную экспертизу можно заказать в соответствующих конторах. Сейчас с этим нет проблем. Берете рекламную газету или набираете в поисковике.
Чем мы можем помочь? Только советом. Первое. Пока ничего страшного не произошло. Ваша ситуация часто встречается. Всего навсего нужно выяснить, нужна ли стенка именно в этом месте. Дело в том, что эта стенка противопожарная и звукоизоляционная. Реально вентиляция находится не В ней, а ЗА ней. Т.е. вентиляция скорее всего у Вас в оцинкованных коробах. Так вот и нужно выяснить, можно ли эту стенку пододвинуть. Нужно вскрыть ревизионное отверстие и просмотреть (или профотографировать) все внутри. Если строители при монтаже не ошиблись и не сдвинули оцинкованный воздуховод, и между стенкой и воздуховодом есть расстояние, то Вы можете смело эту стенку отодвинуть. Если же нет, - то УВЫ. Придется жить с этим.
Вентиляция действительно с каждым этажом увеличивается, но только та, что за стенкой. Стенка же должна быть у всех одинаковая.
Кстати, раз Вам стенку сдвинули, то настаивайте о пересчете купленной Вами площади. А сами эту стенку потом вернете на место.

ЗЫ: На форуме АВОК Вам ответили с иронией, не попадитесь. :friends:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 окт 2011, 14:03
Спасибо за Ваш ответ. Но, похоже, что строители действительно напортачили. Сегодня я выходила в квартиру вместе с инспектором по технадзору и специалистом по эксплуатации. Осматривали нашу квартиру и квартиру этажом ниже. Разница, как говорится, ощутима даже визуально. Да ещё потом и замеры сделали. Заключение - составляют акт на переделку стены (лишних кирпичей наложили).
13 окт 2011, 08:52
Поздравляю!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 фев 2012, 17:13
День добрый!
Не стала заводить новую тему, так как вопрос очень созвучен с текущей.
Монолитный дом, вентиляция в оцинкованных коробах, снаружи обшита блоками, но не вплотную, а с зазором см в 15-20.
Вопрос: возможно ли передвинуть стену в плотную к вент коробу? Для чего изначально закладывается это расстояние? Какого его предназначение, есть какие-то нормы? На строительных форумах часто люди используют его под ниши, шкафчики... но, обычно, с оговоркой что сам вент короб не трогается, значит, ничего не нарушаем, но никому мы это показывать не будем, это не согласуемо...
Можно ли обшивать вент короб вплотную? нужно ли это согласовывать и возможно ли это согласовать?
21 фев 2012, 19:58
Здравствуйте, Жанна.
В принципе все ответы уже прозвучали выше.
Что касается согласований - не в курсе. Если там реально есть простенок, и вентиляция не нарушается, то по логике можно. Во всяком случае, с противопожарной точки зрения воздушный зазор не играет никакой роли.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 фев 2012, 17:47
Спасибо за оперативный ответ! Развеяли окончательно мои сомнения.