МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Можно ли уменьшить декоративный короб?

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
05 фев 2014, 03:14
Здравствуйте, ситуация такая. Можно ли уменьшить декоративный кирпичный короб ( в котором проходит 2 трубы вентшахты?)
Если снести короб ( уменьшить пространство вокруг этих труб), то пол и потолок у меня остаются без каких-либо дыр к соседям или в шахту.) А 2 трубы из пола уходят в потолок? Не нарушу ли я вентиляцию соседей?Спасибо за ответ.
3 этаж ( внизу квартира на 2) на первом не жилое помещение.
05 фев 2014, 07:55
Здравствуйте, Irima.
Irima писал(а):
Не нарушу ли я вентиляцию соседей?

Нет.
Но имейте ввиду, что эта стенка не декоративная, а является звуко- и пожаро- изоляцией.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 фев 2014, 23:06
Спасибо за оперативный ответ, а чем лучше заложить, пеноблоки подойдут , и какое расстояние минимальное оставить между трубой и стенкой?
06 фев 2014, 13:08
Такие вопросы не к нам, но ИМХО: думаю, что подойдут, но точно не скажу. Нужно смотреть по справочникам, какой предел огнестойкости у пеноблока и кирпича.
Чем больше, тем лучше, вряд ли есть норма на воздушный зазор, оставьте см.3

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 фев 2014, 13:53
Спасибо.