МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Камин гонит воздух с крыши. Вытяжка - как надо работает (+)

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Сообщение
Автор
13 дек 2007, 13:50
Ситуация: Есть дом в три уровня - цокольный, основной и мансардный этажи. В цокольном этаже сложили камин, дымоход - прямая ттруба на крышу, выходит на высоту чуть ниже конька, крыша ломаная, до конька метра полтора. Из камина, когда не горит, дует прохладным воздухом, а когда горит - дымит, особенно сильно вначале, когда затопить пытаемся. Когда разгориться - ещё ничего, но чуть поленья упали - опять дым в дом. В соседней комнате - вентиляционный короб, пока пустой, но в нём будут трубы идти из каждого санузла и кузни, через все 3 уровня на крышу. Труба этого вентиляционного короба выходит на противоположную сторону крыши, чуть выше трубы от камина. Тянет в неё очень хорошо (лист пенопласта "прилипает"). Вопрос: Что нужно сделать, чтоб и камин не дымил, и вытяжка как надо при этом работала? Нужно изолировать друг от друга те помещения где вытяжка и камин? Удлинять трубу камина? Делать приток воздуха в цокольный этаж (откуда?).
Камин сложен вроде правильно (с зубом)
Добавлю: Пытались закрыть плёнкой дверные проёмы в смежные комнаты, и закрыть вентиляцию. Но ситуацию с тягой в камине это улучшило мало.
17 дек 2007, 01:19
Здравствуйте, Сергей.
К сожалению, Ваш случай далеко не единичный. Последнее время основная часть клиентов обращается к нам именно с такой проблемой. Интересно (и удивительно) то, что с обратной тягой в камине сталкиваются не только те, у кого вообще отсутствует вентиляция и приток, но даже те, у кого смонтирована механическая система вентиляции.

Sergey 1976 писал(а):
Что нужно сделать, чтоб и камин не дымил, и вытяжка как надо при этом работала?
Это самый легкий вопрос и ответить на него очень просто, односложно и банально: «делайте приток». И нам приходится повторять эту фразу практически всем своим клиентам. А вот все остальные ответы уже сложнее, зависят от конкретной ситуации и даются применительно к каждому конкретному случаю. Кроме того, помимо притока могут присутствовать и другие проблемы, в том числе и с дымоходом.
Sergey 1976 писал(а):
…дымоход - прямая труба на крышу, выходит на высоту чуть ниже конька, крыша ломаная, до конька метра полтора. Труба этого вентиляционного короба выходит на противоположную сторону крыши, чуть выше трубы от камина.
Камин сложен вроде правильно (с зубом)

С Ваших слов уже можно судить, что не все гладко. По нормам дымоход, расположенный на расстоянии 1,5 метра от конька должен быть не ниже конька. То, что вентшахта выше дымохода тоже не есть хорошо.
Sergey 1976 писал(а):
Вопрос: Что нужно сделать, чтоб и камин не дымил, и вытяжка как надо при этом работала? Нужно изолировать друг от друга те помещения где вытяжка и камин? Удлинять трубу камина? Делать приток воздуха в цокольный этаж (откуда?).

Повторюсь – делать приток.
Пока вы не закончили работы по вентиляции – обязательно изолировать.
Скорее всего, да.
Как(откуда) – это отдельный вопрос. Это зависит от того, что Вы хотите от вентиляции.

Sergey 1976 писал(а):
Добавлю: Пытались закрыть плёнкой дверные проёмы в смежные комнаты, и закрыть вентиляцию. Но ситуацию с тягой в камине это улучшило мало.

Уточните, закрыли вентиляцию, это значит, что закрывали всю вентшахту, в которую «затягивало» пенопласт или какие-то другие каналы?
Вы немного не закончили опыт. Попробуйте слегка приоткрыть форточку (фрамугу) и посмотрите как работает камин? Если нормально, то однозначно – делайте приток.

И еще вопросы. Как устроен дымоход? Он находится в капитальной стене или приставной?
Полностью кирпичный или выложена шахта, в которой смонтированы трубы, например, нержавейки? Если нержавейка, то одно- или двухконтурная? Труба на крыше выходит в «колодец»?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 дек 2007, 13:39
И еще вопросы. Как устроен дымоход? Он находится в капитальной стене или приставной?
Полностью кирпичный или выложена шахта, в которой смонтированы трубы, например, нержавейки? Если нержавейка, то одно- или двухконтурная? Труба на крыше выходит в «колодец»?


Дымоход - кирпичный до чердака, рядом со стеной (стены из деревянного бруса). На чердаке кирпичная труба переходит в мелаллическую (сендвич - 2 трубы, меж ними - минвата, диаметр "правильный"). Труба на крыше облицована профнастилом в цвет крыши. Окна в цоколе открывали - но камин при этом всё равно как надо не горел.
Сейчас, когда заткнули вытяжку полностью, обратной тяги не стало. Но и тяга в камин слабенькая - каминьщики сказали, что при такой высоте трубы у нас должны поленья в трубу улетать :-) - решили пока делать так: Попробовать увеличить высоту трубы метра на полтора, чтоб заметно выше конька была, и выше трубы вытяжки. (сендвичь поменять на более длинный). Потом посмотрим что будет.
(но есть опасения, что в вытяжке воздух в обратном направлении пойдёт). Комнаты с вытяжкой и камином смежные, между ними будет дверь. Но на дверь уповать, думаю, не стоит - согласен, что нужно сделать приток - но как? На первый этаж из цоколя будет лестница из соседнего с каминной холла - через неё притока не будет?
20 дек 2007, 09:35
Окна в цоколе открывали - но камин при этом всё равно как надо не горел.
Сейчас, когда заткнули вытяжку полностью, обратной тяги не стало. Но и тяга в камин слабенькая

Извините, но я так и не понял, Вы закрывали вытяжку и давали приток одновременно или в разное время?
Но на дверь уповать, думаю, не стоит - согласен, что нужно сделать приток - но как? На первый этаж из цоколя будет лестница из соседнего с каминной холла - через неё притока не будет?

Из нее притока не будет.
Приток и переток - разные процессы. Переток воздуха из помещения в помещение не является притоком. Или в помещение откуда осуществляется переток в свою очередь должен быть приток. Т.е. воздух должен поступать с улицы. Но тогда логичнее сделать приток в помещение, где находится камин и (или) в смежные.
Как сделать приток? Для этого вам нужно определиться, какой приток Вам нужен: естественный или механический? Отсюда будут разные решения.
Скажите, у Вас дом уже закончен и Вы в нем живете или пока идет строительство? Закрыт ли у Вас контур здания, т.е. есть ли все окна-двери? Дано ли в дом отопление?
И Вы не ответили: ...закрыли вентиляцию, это значит, что закрывали всю вентшахту, в которую «затягивало» пенопласт или какие-то другие каналы?

решили пока делать так: Попробовать увеличить высоту трубы метра на полтора, чтоб заметно выше конька была, и выше трубы вытяжки.

Эту работу выполнить желательно, но, думаю, пока это не главное.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
20 дек 2007, 12:41
Дом, естественно, закрыт по контуру - пластиковыми окнами, в доме включено центральное отопление, градусов 20 точно есть. В доме ещё не живём (накакой внутренней отделки нет).

Окна открывали и вентшахту закрывали в разное время (при мне, во всяком случае) - да, понимаю, надо пробовать эти две операции одновременно попробовать сделать.

Вентшахту закрывали полностью (пока это здоровый пустой короб, позднее там будет 6 труб - вытяжки из разных санузлов, кузни, ванной). Так и стоит закрытой сейчас. Кроме того, плёнкой пытались закрыть и проёмы в смежные комнаты).

Приток, как мне кажется, логичнее сделать естественным, как вариант - в котельную - комнату, смежную с каминной.
Приточнная вентиляция - я правильно понимаю - это труба, которая будет затягивать холодный воздух с улицы? Зимой не замёрзнем?

В прикреплённом файле - чертёж цокольного этажа, отступления от него минимальные.
файл: http://flyfolder.ru/4637631
http://s1.imgdb.ru/2007-12/20/-1-JPG_ae4cztfo.jpg
Изображение
20 дек 2007, 23:12
Окна открывали и вентшахту закрывали в разное время (при мне, во всяком случае) - да, понимаю, надо пробовать эти две операции одновременно попробовать сделать.

Ну, теперь это сделать несложно, т.к. вентиляция уже закрыта. :smile:
плёнкой пытались закрыть и проёмы в смежные комнаты).

При закрытой вентиляции, закрывать проемы было не обязательно, кроме того, который выходит на лестничную клетку.
Приточнная вентиляция - я правильно понимаю - это труба, которая будет затягивать холодный воздух с улицы? Зимой не замёрзнем?
Если будет просто труба, то обязательно замерзнете. :shock: А вот если это будет несколько труб, правильно расположенных и поток входящего воздуха правильно направлен, то никогда. Скорее всего, Вы просто забудете о их существовании.
Приток, как мне кажется, логичнее сделать естественным, как вариант - в котельную - комнату, смежную с каминной.
Категорически - нет. Т.е. нет..., но не совсем. :wink: Поясняю. Приток в котельную делается обязательно, но ни в коем случае он не должен быть ЧЕРЕЗ котельную. Как говорится, мухи отдельно, а котлеты отдельно. В котельную, если она находится в доме и не имеет отдельного выхода на улицу, приток делается двумя способами. Либо тупо делается отверстие в стене на улицу и воздух для горения и вентиляции поступает через эту дыру. Либо в нижней части двери входа в котельную (или стены) делается переточное отверстие и воздух поступает из самого помещения. НО. У нас там еще нет воздуха :???: , его туда нужно сначала подать. Т.е. подавать нужно в жилые помещения, а удалять из технических. Вспомните, все как у Вас в квартире (если притоком считать :oops: щели в окнах).
И еще одно замечание. У вас камин расположен рядом с лестничной клеткой, а л\кл является самой большой трубой в доме. И самой сильной. Достаточно открыть окно на мансарде и камин не будет у Вас работать даже при притоке. Есть вероятность, что когда Вы делали пробную топку, где-то наверху было открыто окно. Отсюда и результат. :shock: Не пойму только, почему печники этим не озадачились. :-x Они-то должны знать об этом.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 дек 2007, 12:44
Арго, большое спасибо за информацию!

".....А вот если это будет несколько труб, правильно расположенных и поток входящего воздуха правильно направлен..."
- В принципе, чертёж перед Вами. Если руководствоваться принципом - "приток в жилые помещения, отток - из технических", то нужно сделать приток в каминную. На Ваш взгляд - сколько труб и какого диаметра и из какого материала нам нужно использовать? Куда трубы должны выходить на улицу? - как можно ближе к земле? и куда, на какую высоту от пола выводить эти трубы в помещения?

"... л\кл является самой большой трубой в доме. И самой сильной..."

получается, поступаем так:
1. Удлиним трубу
2. Закончим монтаж вытяжного короба
3. Поставим двери медлу каминной - ванной-прачечной и котельной
4. Сделаем приток

если после всего этого проблема с тягой не решится, делаем дверь либо между каминной и холлом, либо зашиваем лестницу, и делаем дверь с летницы в холл. Я правильно понял?

С уважением,
Сергей
22 дек 2007, 09:32
поступаем так:
1. ...2...3...4.
если после всего этого проблема с тягой не решится, делаем дверь либо между каминной и холлом, либо зашиваем лестницу, и делаем дверь с летницы в холл.

Проблема с тягой решится. Просто нужно помнить, что если Вы решили растопить камин, то нужно, чтобы окна в мансардном этаже были закрыты. А дверь, по-моему, проще сделать на входе на мансардный этаж.
- В принципе, чертёж перед Вами. ..., то нужно сделать приток в каминную. На Ваш взгляд - сколько труб и какого диаметра и из какого материала нам нужно использовать? Куда трубы должны выходить на улицу?

С одной стороны все проще, но с другой сложнее.
Когда я писал трубы, то нужно было взять их в кавычки. Т.е. не надо думать и искать, какие трубы брать и т.п., т.к. все уже придумано и сей девайс называется приточным стеновым клапаном. Устанавливается обычно в верхней трети окна и поближе к радиаторам.
Сложнее в том, что по плану цокольного этажа грамотного решения не получится, т.к. у Вас в нем в основном технические помещения. А только в каминную необходмое количество воздуха не подашь, т.к. можно выстудить помещение. Кроме того, не надо забывать, что в доме будет еще 6 вытяжных каналов, а для них тоже нужен воздух. Т.е. в воздушном балансе нужно учитывать все вытяжные каналы и воздух подавть с учетом работы всех. А то получите в одном канале тягу, а в другом обратную тягу.

У Вас камин открытый или закрытый, какой диаметр дымохода? Теоретически, зная размер камина (или дымохода) можно было бы дать точное количество приточных клапанов, но... (читай выше).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 дек 2007, 13:37
Трубу нарастили - стало лучше, но до конца проблема не решилась. Хоть топка в камине и сделана правильно - печники постараются переделать и сделать "ещё более правильно".
Как выяснилось, проектом дома предусмотрена дверь между первым этажом и цоколем - она будет как раз на 1-м этаже (забыл про неё) - так что одной "вытяжкой" становится меньше.
Про сам камин - сечение трубы - 12,5х25 см.
Камин открытый.
Может, сделать с улицы приток воздуха куда-то прямо к камину, с возможностью перекрывать, когда надо, трубу, например, под гипсокартоном к камину подвести... Или не стоит изобретать велосипед?
Фото камина:
http://s1.imgdb.ru/2007-12/24/-JPG_xxrkwy49.jpg
Изображение
27 дек 2007, 10:18
Sergey 1976 писал(а):
Трубу нарастили - стало лучше, но до конца проблема не решилась.

Я так понимаю, что после наращивания трубы Вы топили камин? Приоткрывали ли при этом окно(форточку)? Что даже с притоком тяга недостаточна?
Sergey 1976 писал(а):
Про сам камин - сечение трубы - 12,5х25 см.
Камин открытый.

Камин не большой, приток нужен не очень большой.
Sergey 1976 писал(а):
Может, сделать с улицы приток воздуха куда-то прямо к камину, с возможностью перекрывать, когда надо, трубу, например, под гипсокартоном к камину подвести... Или не стоит изобретать велосипед?

Почему велосипед? Это стандартное решение. В любой книге по каминам такое можно встретить. Вопрос только в том, что Вы хотите получить?. Если Вам нужен приток только для горения, то нет проблем, а если Вам нужно, чтобы из камина не шел поток холодного воздуха, то решение, скорее всего, будет другим.
И еще, поскольку камины у нас длительное время были редкостью, то книги, как правило, все западные, переводные. И их решения не всегда подходят для нашего климата. Хотя, при желании можно применить их метод и все будет работать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 дек 2008, 02:21
Ув. Арго! Я на этом форуме новенький!!! У меня похожая проблема и поэтому я решил её запостить сюда. Если надо было создать новую ветку, надеюсь модераторы подкорректируют!
У меня дом кирпичный в 3 уровня (цокольный и 2 этажа) + холодный чердак! По проекту планировалось в доме 2 камина, а посему была создана шахта из кирпича, поделенная на 3 секции. Две из них под дымоходы сечением 12*25, и одна 12*12см. под вент-канал из санузла! В последствии решил сделать только один камин не в цоколе, а на первом этаже! Дымоход к нему начинается с цокольного этажа! Там я соорудил отстойник для сажи и закрыл его чугунной дверцей! На первом этаже как я уже сказал поставил каминную чугунную топку закрытого типа. Воспользовавшись вент-каналом из сан-узла, я проложил в нём воздуховод, по которому тепло ещё поднимается в спальни верхнего этажа. Ну и последний дымоход, так и не задействовал и поставил на нём вент-решётку, для вентиляции или для притока воздуха! А теперь проблема в том, что в дымоходе от камина обратная тяга!!! То есть когда камин работает, то всё отлично, тяга сумасшедшая аж гудит. Но вот когда камин остывает появляется обратная тяга, которая даже засасывает в дом "крупинки" сажи, даже при закрытом шибере и при закрытой чугунной дверке в цоколе!!! А в смежном дымоходе, который не задействован и который проходит в той-же кирпичной трубе обратной тяги не наблюдается!!! Вот сижу и "чешу репу" ну как такое может быть??? Дымоходы в одной кирпичной шахте, а ведут себя по разному!!! Кирпичная шахта выложена выше конька на 2м. Посоветуйте, что делать???
17 дек 2008, 10:12
Здравствуйте, Д.Л.
У нас нет жестких правил по созданию тем, а Ваша проблема точно совпадает с данной темой - все ОК.
Если Вы уже успели прочитать эту ветку, то начальные познания должны быть. Чуть подробнее Вы можете прочитать в нашей статье:
http://www.kohouses.ru/ Обратная тяга.
Правда, в электронном виде там только 1/3 статьи - остальное в бумажном. Всю статью мы вывесим у себя, но попозже.
Еще можно посмотреть здесь:
http://gornilo.ru/4tag1.htm
-как сделать "индикатор" тяги (стр.2) - Вам пригодится чуть позже.
А пока вопросы:
1. Можете ли Вы сделать эскизы планов дома или переслать готовые на почту или выложить здесь, на форуме?
2.Труба с дымоходами расположена во внутренней или во внешней стене дома?
2. Какова длина трубы в холодной зоне (крыша, чердак), а какая в теплой (помещения)?
3. Есть ли в доме еще трубы вентиляции-дымоходов? Важно: есть ли трубы выложенные на перспективу в виде колодца?
4. Как осуществляется приток воздуха в дом?
5. Камин топите с открытым или закрытым окном?
6. Есть ли в дымоходе вкладыш, т.е. канал от начала до конца кирпичный или где-то есть нержавейка (или сэндвич)?

Пока все.
Анализ и советы чуть позже, нужна первичная информация.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
18 дек 2008, 00:05
Большое спасибо за интересные ссылочки! Да, в качестве индикатора тяги я использую зажжённую зажигалку:)).
Теперь по пунктам:
1. Постараюсь сделать, только займёт какое-то время.
2. Труба смурована во внутренней капитальной стене.
2.Длина трубы в холодной зоне приблизительно 5 метров а в тёплой 7метров из которых 3 метра от отстойника в цоколе до самого входа камина в дымоход и 4метра от входа камина до начала чердака.
3. Конечно есть. Во первых в этой же самой трубе идёт точно такого
сечения дымоход который я вывел к действующему камину для вентиляции или в качестве притока!!! Но в нём тяга будь здоров и в правильном направлении наружу. Есть ещё одна кирпичная труба в другом крыле дома, в которой оборудован дымоход под действующий котёл и 4 если я не ошибаюсь вент-канала которые служат для вентиляции санузлов кухни, притока для котла а он мощностью 50квт.
4. Сложный вопрос для меня. Но есть вент-канал прямо возле котла и возле камина!!!
5. Камин топлю всегда с закрытым окном. Режим огня не плохо регулируется шибером, вмонтированным в саму топку и маленьким поддувалом внизу топки я так понимаю для притока воздуха для горения.
6. Дымоход от начала до конца кирпичный!!! Только ввод от камина до самого дымохода, а это примерно 1,5м сделан из нержавейки и дальше только кирпич!!!

И ещё позволю себе маленький вопросик. А может такое возникать из-за дефлектора на дымоходе?
18 дек 2008, 11:05
Ну, что ж, проблема вырисовывается - ничего сверхъестесственного и неожиданного: основных проблем две - недостаток притока и большая холодная зона. Все банально и до боли знакомо. Практически во всех загородых домах, на которые мы выезжаем эти причины лидирующие.
Труба смурована во внутренней капитальной стене. Дымоход от начала до конца кирпичный.
Асолютно верное решение. Сделали бы трубу из нержавейки - проблема была бы гораздо серьезнее. Как бы производители этих труб не били себя в грудь - их трубы никуда не годятся. Если их и использовать, то вынужденно, для дымоходов от низкотмпературных котлов, ну, и может быть, для банных печей. Во всех остальных случаях, лучше кирпичного дымохода еще ничего не придумали.
Теперь о наших баранах.
Основная проблема в том, что у Вас нет организованного притока в дом. Воздух, естесственно, в дом каким-то образом попадает, но каким неизвестно и процесс этот Вами никак не контролируется. Значит, нужно найти места притока и понять как с этим бороться.
Придется Вам немного поэкспериментировать. Нужно на все каналы (вентрешетки) развесить флажки из туалетной бумаги и посмотреть, как они себя ведут. Да, из нашего эксперимента нужно исключить котельную. Т.е. - закрываем дверь. Пусть это помещение работает само на себя, тем более, что приток там есть (с Ваших слов). Правда, я бы и там развесил флажки, чтобы посмотреть, как ведут себя каналы реально.
По логике вещей, часть каналов должны давать обратную тягу. Опишите, как ведут себя флажки на всех каналах. И хотя бы минут 10-15 до этого дверями-окнами не хлопайте.
В принципе, эту фазу можно и пропустить, а начать сразу с камина. Может, сразу получится.
Итак, вторая часть проблемы - это остывание трубы. Часть трубы, находящейся в холодной зоне превышает часть трубы в теплой зоне: 5 м. против 4м. Т.е., чистая пропорция показывает, что труба скорее остывает, чем прогревается. А холодная труба всегда дает обратную тягу. Значит, трубу нужно прогреть. Как? Да, самым простым, доступным и дешевым способом - теплым воздухом, выходящим из дома. А здесь и начинается интересное. Теплый воздух, выходящий из трубы не прогревает ее, а причина - всего навсего - закрытая топка камина. Т.е., воздуха, который входит в топку через поддувальные отверстия вполне достаточно, чтобы поддерживать горение, НО АБСОЛЮТНО НЕ ДОСТАТОЧНО, чтобы прогреть канал. А чтобы его прогреть - нужно открыть стекло и дать большему количеству воздуха уходить в дымоход.
Только, если Вы откроете стекло топки, то ... ничего не изменится. Чтобы побороть обратку - нужен толчок, нужно приоткрыть на несколько минут окно, убедиться, что тяга стала нормальной и дать каналу немного поработать, чтобы он прогрелся. Кстати, этот совет запомните на все случаи жизни. Перед любой протопкой любой печи делайте эту процедуру и у Вас не будет проблем. Тоже самое нужно делать в конце топки, особенно, если у Вас нет организованного притока. Кстати, окно не нужно открывать - его нужно приоткрыть. Идеально, если есть форточка, ее и открывайте. Еще кстати, каждый год, при переаттестации мы сдаем экзамены, и в одном из билетов есть вопрос: "Розжиг газовой колонки". Ответ экзаменуемого состоит почти из десятка пунктов, НО ПЕРВЫЙ ПУНКТ звучит так - ОТКРЫВАЕМ ФОРТОЧКУ. Причем, все время работы колонки форточка должна быть открытой. Сдается мне, что для камина законы физики те же.
Тот канал, который предполагался, как второй дымоход нужно: дальше два варианта - либо закрыть полностью, либо закрыть наполовину. Все равно, лучше попробовать два варианта, последовательность не играет роли. Пусть Вы закрыли полканала, прогрели дымоход - можно закрыть окно. Если тяга нормальная, то Вы решили проблему. Если обратная - закройте канал полностью. Еще раз проверьте, есть ли тяга? Если тяга есть, то можно оставить так, как есть, т.е., приоткрытая дверь топки и закрытый (или полузакрытый) канал.
Не забудьте, и во время экспериментов и во все времена, когда будете топить камин, окна на втором этаже должны быть закрыты. А так же - не включать вытяжной зонт над плитой, если он есть.

А может такое возникать из-за дефлектора на дымоходе?

И да и нет. Впрямую, когда дефлектор занимается своей работой, нет. Но косвенно - может. Насколько я понимаю, дефлектор стоит не сразу на трубе, а имеется хотя бы полметра трубы. Так вот, возращаясь к лирическому отступлению о производителях нержавеек, голая железная труба дает толчек обратной тяге. Т.е., чтобы остыть кирпичной трубе, прежде, чем в ней возникнет обратная тяга - нужно хотя бы несколько минут, а чтобы остыть железяке нужно 1-2 секунды. Вот Вам и толчек наоборот, труба остыла, холодный воздух стремится опуститься вниз - и здравствуй, обратная тяга.
Кстати, может для Вас это будет откровением, но установка зонтов, дефлекторов и других насадок на дымоходы ЗАПРЕЩЕНО. И обратите внимание, что в Москве ВСЕ дымоходы НЕ ИМЕЮТ зонтов и еще НИ ОДИН дымоход ЗА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (а точнее столетия) НЕ ЗАЛИЛО ДОЖДЕМ. Залитие дождем дымохода - это такое же заблуждение, как и то, почему Америку назвали Америкой. Никакой Америго Виспуччи там и рядом не стоял.
Советую и Вам снять дефлектор. Кстати, речь идет действительно о дефлекторе или просто о зонте? Если о дефлекторе, то можете провести еще один эксперимент. Возмите свой дефлектор и сравните его с настоящим дефлектором, который разработали в ЦАГИ и Вы увидите, что он ни к черту не годится.
Решать, конечно, Вам, но на время экспериментов лучше его снять.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 янв 2009, 23:12
Решил отписаться. Итак, проблему решили. Сначала попросили печников увеличить высоту трубы и переложить топку. Не помогло. Попросили ещё раз переложить топку по образцу правильно работающего камина. Помогло. Камин горит нормально без всяких "втяжек" :-) т.е притока воздуха вроде как и нет - 3 вытяжки из цокольного этажа продолжают исправно гнать воздух наверх, щелей нет (бетон + стеклопакеты). Может, с первого этажа затягивает. Поставили кстати все двери - но они на горение камина не поалияли - камин топился и не дымил и с закрытыми и с открытыми дверями. Что добавить... Если на цокольном этаже открыть окно во время топки камина - тяга немного увеличивается. Но и так хватает. В общем - всем спасибо и удачи.

Сообщений: 18 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron