Камин гонит воздух с крыши. Вытяжка - как надо работает (+)

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Сообщение
Автор
18 янв 2009, 10:56
С чем Вас и поздравляю! :good: :Bravo:

Только чудес не бывает. Когда камин не работает, то форма топки не влияет на тягу. Значит пропала обратная тяга. Другой вопрос, что стало причиной? Возможно, что в процессе ремонтных работ что-то изменилось в состоянии каналов, либо появился какой-то приток, либо Вы "воруете" у других каналов - чудес не бывает. Значит, возможно опрокидывание тяги в других каналах и хорошо бы, чтобы не в канале котла.

В любом случае, желаем успехов и чтобы проблема " не вылезла" по окончанию ремонта.


ЗЫ: Когда мы у Вас были, то камин был один. По какому образцу перекладывался камин?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 янв 2009, 01:26
Вы у меня вроде как не были :-) Путаете наверно. А правильный камин в моём случае - камин, сделанный в другом доме другими мастерами. Если кратко: у " правильного" камина была гораздо больше камера для сбора дыма. Что менялось в процессе ремонта... ну, запенили-забили минватой пространство между вытяжными пластиковыми трубами в коробе, двери установили во всём доме, тёплый пол включили в цоколе. Двери закрывали - открывали - влияния = 0. Значит, дело либо в форме топки, либо в чём-то ещё. Повторюсь - вытяжки работают как надо - специально лист бумаги прислонял ко всем отверстиям. Или с первого этажа в цоколь воздух затягтвается, либо через какие-то микрощели. Понятно, что ваккум камин не создаст :-)
20 янв 2009, 01:08
Обознатушки... :ROFL: :mrgreen:
Просто, были в доме с похожей планировкой и с такими же шахтами и проблемами.

у " правильного" камина была гораздо больше камера для сбора дыма
Это может влиять на силу тяги, но не меняет направление тяги.
ну, запенили-забили минватой пространство между вытяжными пластиковыми трубами в коробе
Тем самым уменьшили вытяжку из дома, т.е. то, что улетало в трубу теперь достается камину.
Повторюсь - вытяжки работают как надо - специально лист бумаги прислонял ко всем отверстиям. Или с первого этажа в цоколь воздух затягтвается, либо через какие-то микрощели. Понятно, что ваккум камин не создаст
Ко всем это в цоколе или ко всем - это во всем доме? Если тянет с первого этажа, а там не предусмотрен приток, то это значит, что тянет из вентканалов. Т.е, нельзя из дома выкачать весь воздух. Ну, просто не получится. Поэтому, я и писал: чудес не бывает.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/