МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Можно ли убрать из кухни газовый водонагреватель??

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Закрыто
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
03 янв 2007, 19:36
Здравствуйте!
Если я всё правильно поняла, то я обращаюсь туда, куда нужно. Буду благодарна, если вы мне подскажете, посоветуете, поможете.

Дело вот в чём. Я живу в квартире с газовым водонагревателем, который находится на кухне. Летом я собираюсь делать ремонт и хотела бы убрать эту колонку из кухни куда-нибудь в ванную или ещё куда - лишь бы её не было в кухне.
Подскажите, можно ли её перенести и что необходимо сделать, чтобы всё было по правилам и ко мне никто потом не придрался что что-то не так. Я интересовалась у трубочистов из нашего ЖЭКа - они сказали, что труба колонки должна быть заведена в то же место. Нельзя ли её завести в другое место, а то она из ванной будет через полкухни проходить???

Заранее спасибо.
Татьяна.
03 янв 2007, 19:37
Я хотела бы убрать эту колонку из кухни, можно ли её перенести... Нельзя ли её завести в другое место???


Формально я должен ответить "нет". Однако, все не так однозначно и определяется на месте после проверки всех каналов.
1-согласно существующим нормам колонка должна быть на кухне,но это, если она там была или устанавливается вновь; если же колонка была в ванной, то допускается оставить ее там же; обычно решается так: если дымоход находится в ванной , то и колонка оставляется там же, а если дымоход расположен в кухне, то колонку переносят в кухню. В Вашем случае колонку можно перенести, если у Вас идет ремонт с перепланировкой и на месте кухни будет другое помещение.
2- дымоотводящая труба должна быть заведена в тот же канал, т. е. в дымоход. Обычно в квартире, где есть газовый водонагреватель (колонка) имеется один дымоход и два или более вентиляционных канала. Хотелось бы обратить Ваше внимание, что дымоход и вент.канал - это разные каналы и к ним предъявляются разные требования, даже если они расположены рядом. Подсоединять колонку к в/каналу категорически запрещено. Часто бывает, что рабочие, проводящие ремонт, не понимая этого, предлагают уменьшить длину труб (как в Вашем случае), подсоединив их к другому каналу, который ближе. В этом случае Вы можете не досчитаться соседей(шутка, не дай бог).
Но, если не полагаться на "универсальных" рабочих, а вызвать трубочистов, то можно попытаться найти дополнительные каналы или переоборудовать вент.канал под дымоход(но для этого нужны специалльные знания). И, как ни парадоксально, чем дом старее(до 1920-1924г.г. постройки), тем шансов больше.
С уважением, Арго.