Здравствуйте.
Есть дом в селе. Выбрал помещение, установил г. колонку, вывел гофро через стену наружу на уровне 2,5м от земли. Длина гофры ~1м, диаметр соответствует выходу г. колонки (110мм). Включил колонку, погорела секунд 30 и погасла. Говорят, нужен дымоход (нет тяги).
Хочу поставить асбестовую трубу от земли 4м, и врезаться в неё на уровне гофры (2,5м). Всё ли я правильно делаю???
28 июн 2007, 22:14
Здравствуйте, Astra
Говорят, нужен дымоход (нет тяги).

Правильно говорят.
Включил колонку, погорела секунд 30 и погасла.

Здесь есть еще одна причина. Возможно, не было притока воздуха.
Хочу поставить асбестовую трубу от земли 4м, и врезаться в неё на уровне гофры (2,5м). Всё ли я правильно делаю???

Пока не похоже.
Правильно ли я понял, что труба будет снаружи здания?
Если да, то дымоход работать не будет - нужно утеплять.
С высотой трубы тоже большие вопросы. Скорее всего, 4м. недостаточно. Если врезка на высоте 2,5м, + расстояние до перекрытия + перекрытие + расстояние до конька, потом проводите линю 10град. от конька. Думаю, что понадобится еще пару метров. Но лучше сообщите все эти расстояния, чтобы не гадать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 июл 2007, 14:33
С притоком воздуха всё Ок.
Вы правильно поняли, труба у меня будет снаружи дома.
Мне не понятно, зачем нужно утеплять трубу? Насколько я понимаю, тяга создаётся из за разницы температур. Тёплый воздух гонится вверх, что и нужно. По поводу перекрытия и конька это понятно, учту.
Да, ещё, можно ли нарастить трубу немного меньшим диаметром?
А именно:
основная труба от земли L=3,5 м, d=160 мм,
врезка гофры на уровне 2,5 м (d гофры = 110 мм),
наращиваемая труба 2 м, d=110 мм.
05 июл 2007, 08:50
Astra писал(а):
Мне не понятно, зачем нужно утеплять трубу? Тёплый воздух гонится вверх, что и нужно.

Конечно же, в теплое время года дымоход работать будет, а вот при минусовой температуре - нет. Для того, чтобы в дымоходе была нормальная тяга нужно, чтобы дымоход прогревался отходящими газами. Если дымоход будет холодным, то тяги не будет. Будет возникать так называемая "воздушная пробка". Особенно большие проблемы будут возникать перед розжигом прибора. Вам будет нужно открыть "карман" и прожечь дымоход, а только затем включить колонку. И еще одна проблема: у Вас по трубе будет течь конденсат и чем холоднее дымоход, тем больше будет конденсата.
Astra писал(а):
Да, ещё, можно ли нарастить трубу немного меньшим диаметром?
врезка гофры на уровне 2,5 м (d гофры = 110 мм),
наращиваемая труба 2 м, d=110 мм.

Сечение дымохода должно быть не менее сечения выходного патрубка колонки. Т.е., если выход из колонки д=110мм., то все в порядке, а если д=130, то может не работать.
Как ни странно, но большое сечение дымохода тоже не очень хорошо, т.к. отходящие газы не будут успевать прогревать дымоход.

С уважением, Арго.