МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

естественная вентиляция с нуля

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
09 окт 2007, 18:53
Квартира на 2 этаже 2х этажного дома, 3 комнаты - все изолированы. Вентиляции не было, вывел из кухни через чердак серой НПВХ канализационной трубой 110мм длиной 3 метра, сверху поставил колпак тоже серый пластиковый с окошечками, нижний срез трубы на 20мм ниже уровня потолка. Какие могут быть проблемы с такой вентиляцией? Впрочем одна уже появилась, периодически из вентиляционной трубы капает вода, похоже конденсат. Поможет ли обертывание трубы фольгированным изолоном толщиной 10мм в один оборот?
11 окт 2007, 08:49
Проблемы просты.
1. будет образоваваться конденсат, что и происходит.
2. при охлаждении трубы зимой возможно движение холодного воздуха вниз по трубе, в квартиру.
3. при больших морозах возможно обмерзание того колпака, который установлен на трубе, вплоть до полной закупорки канала.

Думаю, изолон в 10мм. будет маловат. Лучше обернуть минватой, толщиной не менее 50 мм., а сверху одеть трубу большего диаметра, например, из оцинковки. Зонт сделать новый, желательно плоский и поднять его как можно выше, не менее 12-15см.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/