25 май 2015, 00:41
GEO-Tr писал(а):
А дырку надо каменьщикам выложить сейчас - в этом и проблема.

Наберите в поисковике "типоразмер АЦ труб". Вам реально светит 150 труба (ДУ), но по наруже у нее мин. 170 мм. соотв. определитесь с размером кирпичного канала.
Зазор можно залить известково-песчаным или слабым цементно-песчаным раствором, но при условии, что это внутренняя стена.
Может ув. Арго поправит/дополнит.

Последний раз редактировалось SON 25 май 2015, 00:55, всего редактировалось 1 раз.

25 май 2015, 00:53
ну так если d170, то канал 200х200 наверное нужен, чтобы была свобода вставления гильзы такой в канал...? Так ?
25 май 2015, 01:01
GEO-Tr писал(а):
ну так если d170, то канал 200х200 наверное нужен, чтобы была свобода вставления гильзы такой в канал...? Так ?

Да.
Но с мощностью котла лучше определиться сразу, т. к. ставить трубы и заливать зазор по мере роста стен всегда проще, чем потом на крыше "играться" с 3-4-х метровой трубой. :mrgreen: 200*200 для кирпичного канала нестандартный размер и "не с руки" для каменщиков, 270*200 - запросто. :beer:

Последний раз редактировалось SON 25 май 2015, 01:07, всего редактировалось 1 раз.

25 май 2015, 01:07
мощность -то котла везде под 35 квт. выходит.
Получается, надо уже модель выбирать из-за диаметра?
Не хотелось бы так гнать лошадей, т.к. котел я только в след. году буду ставить.
Поэтому, трубу АЦ d 150 я смогу уменьшить переходом до d 135 (если быстро найду ЦТ d 150 по внутрянке и вставлю ее сейчас в канал)?
25 май 2015, 01:10
Единственным и главным недостатком АЦТ является их типоразмер. Материал бесценен, если правильно применить. Причем за копейки.
SON писал(а):
Зазор можно залить известково-песчаным или слабым цементно-песчаным раствором, но при условии, что это внутренняя стена.
Может ув. Арго поправит/дополнит.

Нет, все правильно.
Просто есть две технологии: если гильзу гнать сразу, то заливать. Идеально гарцовкой. Если вдогонку, то засыпать, а потом проливать.
Чем меньше зазор между кладкой и гильзой, тем засыпка должна быть мельче, вплоть до песка. Если большой, то можно керамзитом (сухие полы), если очень большие, то обычным керамзитом. Размешиваете насухо со смесью (цементом, известью, глиной). Засыпаете пустоты, потом проливаете водой. Но нужен навык и в замесе и в проливке. Сильно много засыплете - вода может не дойти до места. Можно вообще не заливать, но по закону подлости, рано или поздно, где-то нужно будет вскрыть кладку и тогда все высыпется. Обездвиживание нужно только, как защита от дурака.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 май 2015, 01:13
GEO-Tr писал(а):
Поэтому, трубу АЦ d 150 я смогу уменьшить переходом до d 135 (если быстро найду ЦТ d 150 по внутрянке и вставлю ее сейчас в канал)?

Не нужно ничего уменьшать.
Откуда пошла эта дурость - не знаю, но АЦТ-150 на самом деле д=150 не является. У нее внутренний диаметр 140мм!!!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 май 2015, 01:19
а внешний у нее 170 ? Мне же сейчас главное канал сделать, ориентируясь на внешний диаметр...
25 май 2015, 01:20
GEO-Tr писал(а):
Поэтому, трубу АЦ d 150 я смогу уменьшить переходом до d 135

Достаточно оставить вход (дырку) в стене в дымоход, котел подключите штатным диаметром трубы, на входе поставите металл. круглый фланец. Буить красиво и правильно. :mrgreen: Ниже входа в канал сделайте лючок (ревизионная дверка) для чистки сажи. По жизни от газ. котлов сажи нет, чистить особо нечего, разве птичка упадет, но газовщики законно требуют, могут заартачиться.
25 май 2015, 01:23
GEO-Tr писал(а):
а внешний у нее 170 ? Мне же сейчас главное канал сделать, ориентируясь на внешний диаметр...

Если современная, то 170, если найдете старую, то 180.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 май 2015, 01:24
SON писал(а):
GEO-Tr писал(а):
Поэтому, трубу АЦ d 150 я смогу уменьшить переходом до d 135

Ниже входа в канал сделайте лючок (ревизионная дверка) для чистки сажи. По жизни от газ. котлов сажи нет, чистить особо нечего, разве птичка упадет, но газовщики законно требуют, могут заартачиться.

Хорошо, что напомнили. А на сколько надо вниз делать этот "зуб" канала , т.е. от входа в стену от котла на сколько ниже должна быть ревизия и какого размера (как сечение самого канала или можно и меньше)?
25 май 2015, 01:25
Арго писал(а):
GEO-Tr писал(а):
а внешний у нее 170 ? Мне же сейчас главное канал сделать, ориентируясь на внешний диаметр...

Если современная, то 170, если найдете старую, то 180.

так... значит канал заложить 200х200 (на случай старой трубы)?
Но каменьщакам легче шестриком 25х25 наверное сделать....(поэтому, у знакомого такое сечение канала от котла и вышло... понятно...)
25 май 2015, 01:28
Формально, для АЦТ никакой не нужен, но не все знают эту норму (чтобы Вас не дергали), поэтому не менее 25см., хотя это стандарт пришел из кирпичных каналов.
Еще лучше: начните гнать трубу от пола, тогда не нужно будет думать о "зубе". Этот зуб по правилам называется "карманом" или ревизией.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 май 2015, 01:29
У нее внутренний диаметр 140мм!!!

От 135 до 146. :mrgreen:
Но 150 написано честно - условный проход.
25 май 2015, 01:31
т.е. для моей ситуации, когда нет точного представления о газовом котле и нет самой гильзы, то пока прошу каменьшиков выкладывать канал 25х25 см и от пола ?
А если газовики заставят, то ревизионное отверстие потом всегда вырежу в кирпиче (в канале от пола)?
Правильно мыслю ?
25 май 2015, 01:32
GEO-Tr писал(а):
так... значит канал заложить 200х200 (на случай старой трубы)?
Но каменьщакам легче шестриком 25х25 наверное сделать....(поэтому, у знакомого такое сечение канала от котла и вышло... понятно...)

Если Вам не нужно миллиметры выцыганивать, то делайте 25х25, да и засыпать будет легче.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/