Здравствуйте. Я пару раз читал на форуме сообщения от Арго, в котором для вентканалов, построенных вдоль наружной стены дома, но ниже крыши, в качестве защиты от ветра он рекомендует установку на оголовок Т-образного дефлектора. Скажите: из вашего опыта, это даёт полную гарантию нормальной (не обратной) тяги при ветре? А то, когда я при приёмке домов вижу вентканалы, построенные низкими вдоль стены дома, то велю наращивать их выше крыши, поскольку про эффективность такого дефлектора не знал. И, кстати, не знаете ли вы, существуют ли вообще какие-то правила в литературе для козырьков: какого типа, конфигурации и т.д? Например, сказано ли где-нибудь, что зонт должен быть обязательно на ножках? А то я на днях пришёл в квартиру с газовой колонкой, стою на стремянке перед дымоходным отверстием в стене и чувствую, как из него постоянно дует ветер мне в лицо. Оказалось, что на крыше на кирпичной трубе длиной около двух метров установлен зонт не на ножках, а тоннельного типа - лист оцинкованного железа, загнутый над трубой и прикрученный к ней с двух сторон (ну, типа, как плёнка на парнике). Причём, по высоте над оголовком он был расположен достаточно близко, да ещё и перекошен: с одной стороны он выше оголовка примерно на 25 см, а с другой - на 15 см. И ветер, попадающий в этот тоннель, задувал внутрь каналов. Пришлось, по согласованию с УК, демонтировать это зонт, и тяга в квартире сразу стала хорошая. Я помню, в литературе только встречал информацию, что зонт должен быть на 0.5 диаметра выше и на 0.5 диаметра шире трубы. А про опасность тоннельных зонтов или даже плоских, но установленных с перекосом (на этом форуме написано про их парусность) не встречал информации. Спасибо.